干变铜损按规范应计算75度时的损耗,你按电流平方乘电阻,再乘温度换算系数。作为变压器特有专业技术,变压器线圈在运行中,有涡流等附加损耗,其值为前面计算结果总值的10-12%,总损耗就是电阻损耗+温度换算损耗+附加损耗。

以下是几个相关的计算公式:
1、变压器的铜损就是变压器绕组线圈的电阻损耗,是与通过电流I的大小的平方成正比的,与线圈电阻R成正比的,是与通电的时间t成正比的,其一般计算公式为:
向左转|向右转
2、在现实计算中,变压器线圈的电阻不容易获得,多是根据变压器的铭牌参数和负荷率进行计算。在知道变压器的负载损耗Pk,变压器的负载率β,负载波动损耗系数KT时,可用下式计算:
向左转|向右转
3、也可以根据变压器的月用电量进行计算。在知道变压器实际运行天数T、变压器额定容量Se,生产班次K,变压器负载损耗PT,月用功用电量AP,月无功用电量AQ时,可用下式进行计算: