山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
营口变压器厂告诉你营口变压器回路断线故障处理
现象
1. 有功功率表指示异常,表指示为零或三相不一致,电能表不转或转得慢,低继电器动作。
2. “营口变压器回路断线”光字牌亮,警铃响。
3. 高压熔断器熔断时还可能有接地信号出现,绝缘监视较正常值偏低,而正常相监视表上的指示仍正常。
原因
1. 营口变压器一、二次侧熔断器熔断。
2. 回路中导线接头松动或断线。
3. 切换回路辅助触点及切换开关接触不良。
处理
1. 停用有关保护和自动装置,以防止保护误动作。
2. 仔细检查高、低压熔断器是否熔断。如高压熔断器熔断时,应拉开营口变压器隔离开关,取下低压熔断器,在验、放电后更换高压熔断器,并测量营口变压器绝缘,确认合格后方可恢复送电。如低压熔断器熔断,更换熔丝后即可使用。熔断器更换后再次熔断,需进一步查清原因并处理后再更换。
3. 如有备用设备,应停用故障设备,并立即投入备用设备运行。